    第一章  梁
    第一节  框架梁
    一、首跨钢筋的计算
    1、上部贯通筋
       上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值
    2、端支座负筋
    端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;
                      第二排为Ln/4+端支座锚固值
    3、下部钢筋

      下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值
    注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。
    以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢?
        现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:
        支座宽Lae且0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。
        钢筋的端支座锚固值=支座宽Lae或0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。
        钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }
    4、腰筋
       构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d
       
    抗扭钢筋:算法同贯通钢筋
        5、拉筋
       拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d
    拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)
    ×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。
        6、箍筋
       箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d8d
    箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)
    ×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1
    注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。(如下图所示)
    7、吊筋
    吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm夹角=60°
                                                          800mm夹角=45°
    二、中间跨钢筋的计算
    1、中间支座负筋
    中间支座负筋:第一排为Ln/3+中间支座值+Ln/3;
                  第二排为Ln/4+中间支座值+Ln/4
    注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和
    该跨的净跨长时,其钢筋长度:
    第一排为该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值);
    第二排为该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。
        其他钢筋计算同首跨钢筋计算。
    三、尾跨钢筋计算
    类似首跨钢筋计算

    四、悬臂跨钢筋计算
    1、主筋
        软件配合03G101-1,在软件中主要有六种形式的悬臂钢筋,如下图所示
    这里,我们以2#、5#及6#钢筋为例进行分析:
    2#钢筋悬臂上通筋=(通跨)净跨长+梁高+次梁宽度+钢筋距次梁内侧50mm起弯-4个保护层+钢筋的斜段长+下层钢筋锚固入梁内+支座锚固值
    5#钢筋上部下排钢筋=Ln/4+支座宽+0.75L
    6#钢筋
    下部钢筋=Ln--保护层+15d
    2、箍筋
    (1)如果悬臂跨的截面为变截面,这时我们要同时输入其端部截面尺寸与根部梁高,这主要会影响悬臂梁截面的箍筋的长度计算,上部钢筋存在斜长的时候,斜段的高度及下部钢筋的长度;如果没有发生变截面的情况,我们只需在截面输入其端部尺寸即可。
    (2)悬臂梁的箍筋根数计算时应不减去次梁的宽度;根据修定版03G101-1的66页。
    第二节 其他梁
    一、非框架梁
    在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:
    1、普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;
    2、下部纵筋锚入支座只需12d;
    3、上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。
    未尽解释请参考03G101-1说明。
    二、框支梁
    1、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;
    2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;
    3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主筋锚固长度Lae;
    4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d;
    5、箍筋的加密范围为0.2Ln11.5hb
    7 侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。
    第三章 柱
    KZ钢筋的构造连接
    第一章  基础层
    一、柱主筋
    基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm}
    二、基础内箍筋
    基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算(软件中是按三根)。
    第二章  中间层
    一、柱纵筋
    1、 KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度
    二、柱箍筋
    1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1
    03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下
    1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
    2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
    第三节  顶  层
    顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。(参看03G101-1第37、38页)
    一、角柱
    角柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么角柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
        弯锚(Lae):梁高-保护层+12d
        a、内侧钢筋锚固长度为   直锚(Lae):梁高-保护层1.5Lae
        b、外侧钢筋锚固长度为 柱顶部第一层:梁高-保护层+柱宽-保护层+8d
                              柱顶部第二层:梁高-保护层+柱宽-保护层
    注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为  
    弯锚(Lae):梁高-保护层+12d
              直锚(Lae):梁高-保护层
              外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}
    二、边柱
    边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
    边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:
    a、内侧钢筋锚固长度为   弯锚(Lae):梁高-保护层+12d
                            直锚(Lae):梁高-保护层
    b、外侧钢筋锚固长度为:1.5Lae
    注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为  弯锚(Lae):梁高-保护层+12d
                                                直锚(Lae):梁高-保护层
              外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}
    三、中柱
    中柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
       中柱顶层纵筋的锚固长度为  弯锚(Lae):梁高-保护层+12d
                                  直锚(Lae):梁高-保护层
        注意:在GGJ V8.1中,处理同上。
    第四章  板
    在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况。
    板筋主要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层)、支座负筋、分布筋 、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。
    一、受力筋
    软件中,受力筋的长度是依据轴网计算的。
    受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是级筋)。
    根数=(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1
    二、负筋及分布筋
    负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折
    负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1
    分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值
    负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1
    三、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)
        根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数即可,在软件中可以利用直接输入法输入计算。
    第五章 常见问题
    为什么钢筋计算中,135o弯钩我们在软件中计算为11.9d?
    我们软件中箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,我们知道弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应该是1.9D,下面我们推导一下1.9D这个量度差值的来历:
    按照外皮计算的结果是1000+300;如果按照中心线计算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,这里D取的是规范规定的最小半径2.5d,此时用后面的式子减前面的式子的结果是:1.87d1.9d。
    梁中出现两种吊筋时如何处理?
    在吊筋信息输入框中用/将两种不同的吊筋连接起来放到吊筋输入框中如2B22/2B25。而后面的次梁宽度按照与吊筋一一对应的输入进去如250/300(2B22对应250梁宽;2B25对应300梁宽)
    当梁的中间支座两侧的钢筋不同时,软件是如何处理的?
    当梁的中间支座两侧的钢筋不同时,我们在软件直接输入当前跨右支座负筋和下一跨左支座负筋的钢筋。软件计算的原则是支座两侧的钢筋相同,则通过;不同则进行锚固;判断原则是输入格式相同则通过,不同则锚固。如右支座负筋为5B22,下一跨左支座负筋为5B22+2B20,则5根22的钢筋通过支座,2根20锚固在支座。
    梁变截面在软件中是如何处理的?
    在软件中,梁的变截面情况分为两种:
    1、当高差>1/6的梁高时,无论两侧的格式是否相同,两侧的钢筋全部按锚固进行计算。弯折长度为15d+高差。
    2、当高差<1/6的梁高时,按支座两侧的钢筋不同的判断条件进行处理。
    如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,我们如何处理柱纵筋?
    如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,柱纵筋的处理分两种情况:
    1、若柱纵筋采用电渣压力焊,则按柱顶层的混凝土强度等级设置;
    2、若柱纵筋采用绑扎搭接,例如1~2层为C45,3~10层为C35,则柱要分开来建立两个构件:一个为C45,为3层,但3层只输入构件截面尺寸及层高,目的是不让2层作为顶层计算锚固;另一个构件建立1~10层,1~2层只输入构件截面尺寸及层高,钢筋信息自3层开始输入,这样就可以解决问题了。
    分享到: QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
    分享分享0 收藏收藏0 顶0 踩0 转发到微博
    九鼎财税

  • TA的每日心情
    开心
    2018-7-12 06:37
  • 签到天数: 450 天

    [LV.9]以坛为家II

    2#
    发表于 2013-1-15 21:13:40 |只看该作者
    价有所值

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-3-3 15:18
  • 签到天数: 4106 天

    [LV.Master]伴坛终老

    3#
    发表于 2013-1-16 08:09:49 |只看该作者
    谢谢分享

  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-11-13 10:38
  • 签到天数: 1126 天

    [LV.10]以坛为家III

    4#
    发表于 2013-1-16 09:46:22 |只看该作者
    专业着

  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-17 11:43
  • 签到天数: 715 天

    [LV.9]以坛为家II

    5#
    发表于 2013-1-16 16:29:07 |只看该作者
    了解了

    发表回复

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐阅读

    返回顶部