[经验] 南京奥体中心游泳馆装饰工程总结 [复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-30 09:13:04 |只看该作者 |倒序浏览
不畏艰难
精益求精

——南京奥体中心游泳馆装饰工程总结

南京奥林匹克体育中心游泳馆,是十运会的主会场,是南京市标志性工程,是南京市又一道亮丽的风景线,其规模大、质量要求高、综合性强、内外协调配合复杂、功能特殊、材料品种及规格多、新材料新工艺多、接点接口多、结构特殊、造型迥异、防潮防霉要求高、对使用安全性能要求高。因此我公司以“责任重于泰山、功在当代、利在千秋、以人为本”为施工原则和指导方针,以“高质、高效、安全、和谐”为施工总目标。为确保总目标的实现,我公司确定了公司总部、项目经理部、施工班组三级管理层次,尤其加强了项目经理部及施工班组的力量。对质量控制、进度控制、安全文明施工等方面制定了切实可行的措施。我们已圆满地完成了任务,现将工作情况汇报如下。
一、工程概况
南京奥林匹克体育中心游泳馆,建设单位是南京龙江体育中心建设经营管理有限公司;室内装饰设计方是苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司;监理单位是中咨工程建设监理公司;施工单位是我们南京长岛建筑装饰工程有限公司。

1、施工范围

南京奥林匹克体育中心游泳馆,装饰施工总面积12000m²左右,其装饰施工范围包括:比赛大厅、戏水大厅、训练场、运动员入口门厅、贵宾门厅、媒体门厅、更衣区、行政管理办公区、贵宾休息室、贵宾桑拿区、媒体休息室、观众入口门厅、观众休息区、餐厅以及连接以上区域的走道和楼梯间。

2、主要工作量(见图表一)
二、工程特点、难点和主要的技术质量管理措施
(一)、工程特点
1、
本工程是大型体育场馆,其总建筑面积32289m²,施工面为一、二、夹层。体量大,功能特殊,主体钢结构,造型多姿,风格现代简明,同层面和不同层面的标高都不相同,因此施工组织方式、施工前的图纸会审、施工放线确定标高尤为重要。其施工范围广,工种多,管理难度较大。仅装饰分部施工就需木工、瓦工、油漆工、电焊工、钳工、架子工、玻璃不锈钢专业安装工、水电工等工种,其它尚需与土建、水电安装、暖通安装、幕墙、智能化、消防、标识等专业承包商交叉作业。其质量要求高、综合性强、内外协调配合复杂、功能特殊是游泳馆的主要特点之一;
2、
材料品种、规格、新材料、新工艺多是该工程的又一特点。其主要材料就达100
多种左右;各种材料规格繁多,仅冲孔吸音铝板的规格就达200多种;
3、
接点、接口多。本工程功能使用要求不同,不同标高不同层面多,安装开口多。
对接点接口的处理既是施工特点,也是施工的重点和难点。只有处理好众多的接点和接口,才能体现出施工工艺的精细;
4、
潮湿是游泳馆与之俱来的特点。游泳池中水的自然挥发使游泳馆内的湿度大于
其它室内,因而游泳馆的装修防潮、防霉成为重要工作;
5、
会属性强、人群集中。本工程是公共大型体育场所,在人群集散处和通道处常
常出现某一时点人流量过大和人群过密地段,所以这些地方的装修要充分考虑使用的安全性。如扶手、围栏、玻璃门、采光走道,既要考虑其美观性,又要考虑其安全性。

(二)、工程难点:
1、
特殊结构之下的吊顶:
该工程二层玄关、训练场、餐厅主体屋面为网架结构,东西向长近期内100多米,网架结构整体呈倾斜状态,与整体空间走向不一致,而且网架下弦结点球又不在同一倾斜面上,最高处达二十多米,最低处只有三米左右。以上三大区域装饰吊顶风格各异,但要求整体沿主体屋面倾斜,并保证在同一倾斜面上。玄关区是复贴板吊顶;训练场最为复杂,四周是塑铝板吊顶,中间是吸音结构体,并要求部分区域不吊顶,让网架结构的自身结构美显现出来;餐厅四周是塑铝板吊顶,中间为石膏板造型吊顶。根据现场情况,网架结点球间距为了实现3000mm,而装饰吊顶吊筋的间距不能大于1200mm,根据我们的施

图表一

  
吊顶工程

  
  
墙柱面工程

  
  
楼梯面工程

  
  
涂料、油漆工程

  
  
其他项目

  
  轻钢龙骨
  
  5200m2
  
  干挂人造石
  
  1250m2
  
  地砖
  
  5500m2
  
  乳胶漆
  
  13000m2
  
  不锈钢玻璃护拦
  
  112m
  
  复贴板
  
  2100m2
  
  墙砖
  
  1250m2
  
   
  
   
  
  清漆
  
  450m2
  
  不锈钢踢脚线及腰线
  
  150m2
  
  干挂塑铝板
  
  1100m2
  
  冲孔吸音铝板
  
  4000m2
  
   
  
   
  
  墙纸
  
  250m2
  
  固定家具
  
  12
  
  冲孔吸音铝板
  
  1050m2
  
  塑铝板
  
  2550m2
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  水景及绿化景观
  
  2
  
  铝隔栅
  
  100m2
  
  条纹凹凸铝板
  
  100m2
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  钢制楼梯
  
  1
  
  钢结构转换层
  
  3000m2
  
  条纹凹凸塑铝板
  
  50m2
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  电动窗帘
  
  24
  
   
  
   
  
  干挂天然砂岩
  
  25m2
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  玻璃隔断
  
  100m2
  
   
  
   
  
  黑胡桃饰面
  
  50m2
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  地弹门
  
  22
  
   
  
   
  
  明框玻璃幕墙
  
  360m2
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  各种人造石台板
  
  135m2
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  玻璃采光走道
  
  80m
  
工经验,必需要做钢结构转换层,以满足装饰吊顶的要求。面对如此大的空间,而且又是倾斜的网架,怎样确定钢结构转换层既省时省料又能满足要求?针对这样的难题,我们开了多次专题会,并咨询了有关专家,与原设计单位一起多次出现场,进行图纸深化设计。首先,我们必需把现场的详细情况搞清楚。经过反复测量,确定了钢结构转换层的标高。该标高既满期足安装要求又能满足装饰吊顶标高的要求。该区域因为空间大,其通风管道都是超大型的,许多网架结点球被通风管道遮挡了,导致连接钢结构转换层与网架的螺栓无法连接。怎么办?经反复计算研究,决定采用二次转换的方法,避免了风管改动的损失。在此同时,为了尽量减少荷载,我们改变了塑铝板吊顶的做法,将轻钢龙骨木基层贴塑铝板,改成了铝合金龙骨干挂塑铝板。这样既保证了装饰效果,又确保了其安全性。
装饰与安装的配合,是装饰施工过程中的一大难题,在如此特殊的空间中施工配合就更难。餐厅吊顶之上安装施工已基本完成,但经我们现场放线定位后发现要想按原设计的造型施工,只有降低装饰吊顶标高,降低装饰吊顶标高就会导致空间有压抑感,如果要求安装单位调整,就会造成较大的损失。项目部人员仔细推敲,并请原设计单位设计人员至现场深入研究,决定改变原设计方案。变更方案合理地利用了安装层的走向,保证了灯具、风口等不受影响,达到了较好的装饰品效果。
训练场顶部吸音结构体,原设计既考虑了使用功能的吸声效果,又考虑了其装饰的观感效果,但在实际施工时,遇到了新的问题。吸音结构体所有面都是斜面,如果灯光及风口安装在斜面上,灯光效果及通风效果将受到影响。只有一个办法,合理地避开灯光和风口。技术人员与具体施工人员多次上顶,反复测量定位,巧妙地将灯光与风口置于吸音结构体的间空中,且保证与四周的灯光、风口在一条线上。
收边收口是装饰施工中的关键,收边收口是否合理直接影响装饰效果。该区域周边皆是玻璃幕墙,而且幕墙的结构也不一样,有点式,有明框式。针对这种情况必需综合考虑收边收口的问题。装饰工程就是藏拙。怎样合理地解决前面遗漏的问题非常重要。我们面对这样的问题:幕墙彩釉玻璃无法遮蔽吊顶隐蔽层;局部结构梁与吊顶之间间隙过小无法施工;许多钢构件无法隐蔽影响装饰效果。经过反复研究,最后决定在周边做成叠级。因吊顶是倾斜的,为确保立面缝线与水平线垂直贯通,每块板都先做模板,确保不留隐患、不留遗憾。
游泳馆所有吊顶之上的安装层,线管、风管、桥架、消防管道非常密集,许多风管宽达到目的3000mm左右,有些地方装饰吊顶距主体结构面高差达到5000mm左右,给装饰吊顶施工带来了很大的困难。我们首先增强施工人员的荣誉感、责任感,克服畏难情绪,从第一道工序抓起,打眼前必须按要求放线,质检员做到跟踪检查,并且明确全员监督,同时要求作业人员之间交接明确,工序之间交接明确。施工过程中,所有吊顶皆做了反向支撑,大面积的吊顶留了伸缩缝,以防开裂变形,遇到安装层密集的地方全部做了转换层,确保符合规范要求。
2、大空间、结构特殊、功能特殊
游泳馆分为主馆与副馆,主馆长200多米,副馆长100多米,是一个名副其实的大空间,其屋面为网架和桁架,具有很强的现代感。高空作业多,安全必须要有保障;空间大,必须大处入手,再局部细化调整。
主馆东西向弧形结构大梁,长200多米,最高处达20m左右,呈不规则的阶梯状,严重影响观感效果。在装饰过程中,该大梁如果处理不当,将是一大败笔。现场放线调整成了关键。这时,我们的技术人员亲临现场放线调整,并广泛征求意见。最终,我们巧妙地将大梁装饰面原下口完全控制在一条直线上,其上口也达到了较好的观感效果。在此过程中,我们还巧妙地处理好了梁与柱的关系,处理好了梁与其上方封沿板之间的关系,先绘制了精确的排板图,然后严格按图施工。
大梁上方原屋面板因现场客观原因,无法封到边部,一个棘手的问题摆到了我们面前。关键时候不能退缩,必须从大局出发,知难而进。首先,我们与相关施工单位取得联系,了解相关情况,然后分析问题找对策。封沿板钢龙骨究竟怎么固定是第一难题。为防止影响原桁架的结构性能,封沿板的钢龙骨不得与桁架杆件连接。经多次现场勘查,我们终于想出了切实可行的施工方案。龙骨上口与原预留的桥架钢支架连接,下口直接与大梁连接;为了使封沿部位与整体屋面的观感效果达到统一,将桁架杆件曝露在装饰面之外。杆件在装饰面之外,必须给施工人员留出恰当的操作空间,否则无法施工,如果无限制地向里退,又会遇到安装层的阻挡。第二大难题就是怎样找出最佳的位置。必须将现场每一个部位的情况搞清楚,才能保证万无一失。我们从二十多米的最高点向最低点、在全长200多米作业面上逐点检查测量,终于寻找出封沿板的最佳位置,并且根据现场情况及时调整了封沿板的倾斜角度,确保上下接口很巧妙地隐蔽在桁架横向杆件之后。解决了节点问题,解决了定位问题,第三步就是进行精确排板,形成该分项的一套完整的施工方案。经过大家的共同努力,一次性施工到位,达到了预期的目的。
总之,放线定位配合协调是该工程的难点之一。装饰施工放线定位不同其它,由于装饰施工时,现场情况复杂,阻隔很多,放线时既要保证整体效果,又要考虑到细部的合理性,往往需要从多次放线定位中选出一种最合理的方案。该工程二层连廊地面、二层餐厅地面、一层二层玄关地面地砖的排板,就有非常大的难度。这几大空间平面都呈不规则的形状,弧线较多,而且相互又是连通的,各区域的设计方案又完全不同,尤其是一层玄关地面椭圆图案。我们首先从现场入手,测量相关数据,再电脑排板,然后再回到现场根据初步的排板图进行调整。具体实施时,我们先从整体空间定位,椭圆图案部位根据电脑排板图制作11的模板,妥善地处理好了椭圆图案与圆柱之间的接口、椭圆图案与内外接口的问题,保证了接缝不超出允许偏差范围。为保证接缝不超出允许偏差范围,所有弧形切割,严格要求加工方根据我方提供的11模板进行加工,并根据我方提供的编号进行编号标识。在大家共同努力下,终于达到了预期的装饰效果。
3、
特殊空间中的特殊施工方法

游泳馆是使用功能特殊的空间,防潮防霉是关键之一。在施工过程中所有木质基层除做了防火处理外,均做了防潮处理,并且在收边收口过程中尤其注意密封处理,不留任何隐患和遗憾。所有钢材均做严格的防锈处理。针对以前施工过程中,个别施工人员马虎的情况,我们要求现场专职质检验员狠抓隐蔽工程质量,每个作业面必查,每点必查尤其加强了焊缝的焊接和防锈处理的检查,发现问题及时处理纠正。


为了缩短工期,节约成本,游泳馆的墙体大部分ALC板材,这给装饰施工带来了新的挑战。在墙砖施工前,为了保证墙砖不空鼓,达到规定的质量要求,我们当机立断,决定先挂钢板网再水泥砂浆粉刷,最后在贴墙砖。在墙面干挂石材、墙面干挂冲孔吸音铝板施工时,我们根据现场具体情况,确定了两套可行性施工方案。某些部位我们采用常规的施工方法,竖向主龙骨上端必须与结构梁连接,下部与地面预埋扁钢连接,中间ALC板部位采用穿墙螺栓与背后的扁钢连接。但某些部位因受设备安装的影响,无法采用以上方法施工。如主馆墙面、连廊墙面,尤其是主馆跳台背景墙,除了受隔别设备房影响之外,还受排水明沟的影响。如果按常规施工方法施工,一不能保证龙骨的强度,其二会盖住排水明沟。在此情况下,我们采用双层钢架,上端与结构梁连接,然后再隔一定间距制作钢结构柱,钢结构柱下端与横跨在排水明沟之上,钢结构柱之间的整体墙面冲孔吸音铝板处于悬空状态,以保证排水明沟在使用时方便疏通清理。经过这样处理之后,实际效果比预期的效果还要好,受到了多方面的赞赏。
4、面对特殊工程,加强综合管理
游泳馆空间大,功能特殊,各专业分包单位多,对成品保护、材料管理、内外协调带来了很大的困难。在施工过程中,考虑该工程的特殊性,怎样才能保质保量地完成施工任务?我们采取流水作业与交叉作业相结合的办法。在这种情况下,必须要加强综合管理,否则就会造成混乱。首先,我们加大了内外协调的力度,内部合理安排,做到分工明确,职责明确;对外保持与指挥部、监理单位、各施工单位密切联系沟通,做到放眼全局,考虑周全,不放过每个环节。


在施工的高峰期,我方及时增加管理人员,有近在咫尺20名管理人员,施工人员300多名。在项目经理部的统一领导下,分区到人,每天晚上施工班组长以上人员开一次例会,加强内部配合与沟通。
面对如此复杂的工程,交叉施工是必然的,否则就会延误工期,必须见缝插针巧安排,尤其要加强成品保护。我们加强了成品保护的宣传教育,并会同业主、监理单位和其它施工单位联合实行成品保护“谁损坏谁负责”的经济责任制。日常工作中,我们对所有成品都做了保护措施,如地面地砖全部用纤维板满覆盖,以防高空坠落物、机械撞击、污染等。在此同时,我们还派出专人巡视,发现问题及时纠正处理。
在材料管理方面,为防错收、错发,对此我们做了严格规定。首先要保证材料计划的准确性,保管员需按计划接收材料,对施工人员实行实名领用制度,并需注明所用部位。现场材料分类堆放,并要求对检验状态进行标识,以防不合格材料进入现场。我们还成立了专门的材料搬运作业组,并尽量将大宗材料按排在夜间搬运,做到不影响正常施工。
三、完工工程质量评价
1、本工程共分为装饰分部和玻璃幕墙分部2项分部工程。其中子分部8项,分别为:地面、门窗、吊顶、涂饰、细部、轻质隔墙、饰面板(砖)、明框玻璃幕墙;分项工程18项,分别为地面砖面层、地面大理石面层、木门窗、金属门窗、门窗玻璃、吊顶暗龙骨、骨架隔墙、墙面饰面板安装、墙面饰面砖粘贴、水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、裱糊墙纸、橱柜制安、窗帘盒及窗台板制安、门窗套安装、护栏和扶手安装、明框玻璃幕墙制安;所有分项工程共分为85项检验批。所有分项工程均符合设计要求及《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB502012001)等规范要求。在施工过程中发现有不合格项5项,均经整改后符合要求。所有分项工程均按有关规定报验,手续齐全,资料完整,符合要求。
2、材料设备合格证书及进场检验(试)报告 46 份,复试报告6份。所有材料进程前均报送小样确认后封样,材料品种、质量均符合设计及规范要求,报验手续齐全,资料完整。
3、
蔽工程共 61
项,符合设计要求和施工标准要求,报验手续齐全,资料完整。
4、安全和功能检测1项,资料完整,符合要求。
4、工程观感质量达到了预期的设计要求,效果良好。

四、重大设计变更情况(可列表说明)
  序号
  
  编号
  
  名称及内容
  
  时间
  
  1
  
  SJ-SK-08-01
  
  1、运动员入口玄关处共享空间的界面处理变更
  
  04.9.11
  
  

  
  

  
  2、运动员入口玄关柱子的处理变更
  
  

  
  2
  
  SJ-SK-08-02
  
  1、训练大厅与玄关玻璃幕墙由无框式改为明框玻璃幕墙。训练大厅与二层餐厅幕墙由无框式改为明框玻璃幕墙。
  
  2004.9.27
  
  

  
  

  
  2、餐厅与玻璃幕墙防火区隔断节点图
  
  

  
  

  
  

  
  3、训练大厅及餐厅与玻璃幕墙地台收口节点图
  
  

  
  3
  
  SJ-SK-08-03
  
  1、一层玄关水景瀑布处由于受土建结构所限,瀑布位置(定位)及造型有所变动。
  
  2004.11.26
  
  

  
  

  
  2、水景(电梯处)由于受土建结构所限,水池大小有所变动,尺寸变化见附图三,造型及做法参见施工图,不做变更。
  
  

  
  

  
  

  
  3、玄关水景水循环图(见附图四、五)不锈钢水箱放置于地下室,可适当选择位置摆放。
  
  

  
  4
  
  SJ-SK-08-04
  
  1、二层人字柱连廊玻璃槽样图
  
  2004.10.25
  
  

  
  

  
  2、一层运动员门厅(玄关)服务台后的钥匙柜样图
  
  

  
  

  
  

  
  3、一层训练大厅(副馆)附属用房由于土建墙体的变动,见变更;并且在C轴附近增加门套
  
  

  
  

  
  

  
  4、一层运动员门厅弧形墙面可用1200*600直板,施工时,请保证效果
  
  

  
  5
  
  SJ-SK-08-05
  
  1、一层副馆训练大厅灯具数量经协商后,在原则设计上增加个数后共计73盏,调整灯位图见附图一
  
  
2004.02

  
  6
  
  SJ-SK-08-06
  
  1、玄关方柱改圆柱节点图
  
  2004.9.27
  
  

  
  

  
  2、夹层贵宾休息室与媒体休息室顶部修改
  
  

  
  7
  
  SJ-SK-08-07
  
  1、次门厅2/H轴玻璃门处原建筑设计漏设墙,处理意见:在该处补做空心砖墙,与上方混凝土梁比赛侧齐平,墙上中央留门洞,尺寸与次门厅南侧门洞一致,此墙比赛大厅侧做吸音墙面,南侧面按原次门厅装饰设计施工。
  
  2004.9.19
  
  

  
  

  
  2、夹层贵宾走道楼梯部分(HK轴段)与运动员混合区通道的收口问题处理意见:在夹层贵宾走道平台部分西侧做空心砖墙,斜梯段在静压箱外做石膏板装饰,连接ALC板墙,石膏板上刷白色肌理乳胶漆。检修门做活动暗门
  
  

  
  

  
  

  
  3、人字柱走道东段封头处理意见:东段ALC板墙与人字柱之间的三角空隙用石膏板封,人字柱走廊东、西段墙面均刷白色乳胶漆(含柱面)
  
  

  
  8
  
  SJ-SK-08-08
  
  1、二层观众休息门厅11-12轴玻璃幕墙内的ALC板墙面改用乳胶漆装饰
  
  2004.9.11
  
  

  
  

  
  2、二层门厅装饰图中观众门厅入口上方的碎瓷片改为白色肌理乳胶漆
  
  

  
  9
  
  SJ-SK-08-09
  
  根据奥体中心指挥部N032工作联系单要求,游泳馆弱电机房和场地照明,扩声、场地大屏、舞台灯光等控制室按统一标准装修,因此,原装饰区1029房、1030房、1046房及训练大厅灯控室的地面需变更为全钢抗静电活动地板,板厚35mm,板面粘贴耐磨贴面,防静电地板离地面150-300mm,按现场情况进行调节高度
  
  2004.9.20
  
  10
  
  SJ-SK-08-10
  
  玄关二层复贴板吊顶钢结构转换层设计补充图纸
  
  2004.11.3
  
  11
  
  SJ-SK-08-11
  
  训练场吊顶钢结构转换层设计补充图纸
  
  2004.11.1
  
  12
  
  SJ-SK-08-12
  
  

  
  

  
  13
  
  SJ-SK-08-13
  
  1、运动员混合区取消铝挂片吊顶,改为防水石膏板吊顶,灯具排布见图
  
  2004.12.28
  
  

  
  

  
  2、训练大厅上空吸音体结构深化图纸
  
  

  
  

  
  

  
  3、运动员入口玄关处售票台台面改为黑色人造石
  
  

  
  

  
  

  
  4、卫生间检修口方案
  
  

  
  

  
  

  
  5、贵宾入口处原玻璃幕墙面改为灰色人造石
  
  

  
  

  
  

  
  6、运动员入口玄关处泳具销售处深化图纸
  
  

  
  14
  
  SJ-SK-08-14
  
  

  
  

  
  15
  
  SJ-SK-08-15
  
  1、一层玄关(运动员入口)处接待台原设计图纸中装饰面为凹凸肌理不锈钢的可替代为哑光不锈钢饰面
  
  2005..11
  
  

  
  

  
  2、一层清水混凝土圆柱原设计图纸中有1.1m高的不锈钢饰面,并有凹凸造型,后经专家组评审,现改为哑光不锈钢饰面至1.8m高,距地面80mm,暴露清水混凝土,并取消凹凸造型
  
  

  
  16
  
  SJ-SK-08-16
  
  1、训练场南立面电动窗帘受建筑所限,在梁处分为上下两截安装
  
  2004.10.9
  
  

  
  

  
  2、玄关售票圆弧背景墙后弧形石材受造价所限,改为凹凸金属铝板,做法同原弧背景墙前面
  
  

  
  

  
  

  
  3、玄关2F、餐厅及训练场玻璃墙下,地台设计方案见图
  
  

  
  

  
  

  
  4、主馆二层看台原为灰色塑铝板饰面的,考虑到最终效果问题,现改为冲孔吸音铝板
  
  

  
  17
  
  SJ-SK-08-17
  
  1、二层餐厅顶面造型与风口位置冲突,现调整
  
  2005.3.1
  
  

  
  

  
  2、药检卫生间为了更好满足体育工艺需要,现调整
  
  

  
  

  
  

  
  3、媒体走道钢结构楼梯补充图纸
  
  

  
  

  
  

  
  4、戏水大厅塑铝板包柱基层改用9mm
  
  

  
  

  
  

  
  5、一层入口门厅因方柱改为圆柱,原方柱顶部方形造型应随着柱子造型变化而变化,现调整为圆形造型
  
  

  
  18
  
  SJ-SK-08-18
  
  1、主馆热身池墙装饰立面图补充
  
  2005.3.5
  
  

  
  

  
  2、主馆J-H2-3轴墙体冲孔吸音铝板饰面与二层塑胶地板地面接口节点补充图
  
  

  
  

  
  

  
  3、副馆入口玄关与训练大厅玻璃隔断横撑经厂家协商由150mm宽度改为50mm
  
  

  
  19
  
  SJ-SK-08-19
  
  1、廊道灯带取消电路变更图
  
  
2005.3

  
  

  
  

  
  2、入口玄关圆柱增加照明灯12盏,电路图变更
  
  

  
  

  
  

  
  3、二层餐厅顶部照明变更图
  
  

  
  20
  
  SJ-SK-08-20
  
  1、媒体走道钢楼梯参照各场馆公有元素栏杆同一做法
  
  2005.3.11
  
  

  
  

  
  2、夹层媒体走道门前移
  
  

  
  

  
  

  
  3、一层玄关水景因现场制约,将原设计的造型及尺寸稍做调整,做法不变
  
  

  
  

  
  

  
  4、夹层贵宾休息室内的开水间墙面白色乳胶漆,木饰面踢脚线,地面地砖
  
  

  
  21
  
  SJ-SK-08-21
  
  1、戏水大厅涉步池门套做法祥图
  
  2005.3.14
  
  

  
  

  
  2、夹层贵宾休息室E4立面图中人造圆纹砂岩可由人造陶砖替代每块尺寸300*300,圆纹见图
  
  

  
  

  
  

  
  3、二层连廊玻璃折叠门祥图
  
  

  
  

  
  

  
  4、连廊商店迷你格吊顶取消,可参照走道弧形石膏板吊顶做法
  
  

  
  22
  
  SJ-SK-08-22
  
  1、玄关二层栏杆扶手大样图
  
  2005.3.18
  
  23
  
  SJ-SK-08-23
  
  1、二层玄关、餐厅钢结构转换层原设计中为8#槽钢、14#槽钢,现根据现场,可用10#槽钢替代,经计算在安全范围内
  
  

  
  

  
  

  
  2、原设计为烤漆饰面柜门,可用防火板替代
  
  2005.3.24
  
  

  
  

  
  3、贵宾桑拿衣柜饰面原设计图纸为凹凸金属铝板可由西德条纹板替代。样品经确认后施工。(花式系列:8583F
  
  

  
  

  
  

  
  4、夹层贵宾休息室、媒体休息室通往看台的两个木门改为无框玻璃门
  
  

  
  24
  
  

  
  

  
  

  
  25
  
  SJ-SK-08-25
  
  1、贵宾桑拿更衣间条纹金属板下口增加80高实木混水踢脚,上口齐柜子留3mm缝,打灰胶
  
  2005.3.30
  
  

  
  

  
  2、二层观众走道立面深化图纸
  
  

  
  

  
  

  
  3、二层餐厅塑铝板吊顶处的筒灯与安装喷淋、风口位置打架,可将筒灯外移900mm
  
  

  
  

  
  

  
  4、决赛大厅热身池背景墙面砖饰面高度根据材料模数可调整尺寸,范围为2.2m-2.5m,不增加玻璃隔断
  
  

  
  26
  
  SJ-SK-08-26
  
  1、贵宾男女桑拿更衣间条纹金属板下口增加80高度实木混水踢脚,上口齐柜子吓唬留3mm缝,打灰胶
  
  2005.3.30
  
  

  
  

  
  2、二层观众走道立面深化图纸
  
  

  
  

  
  

  
  3、二层餐厅塑铝板吊顶处的筒灯与安装喷淋、风口位置打架,可将筒灯外移900mm
  
  

  
  

  
  

  
  4、决算大厅热身池背景墙面砖饰面高度根据材料模数可调整尺寸,范围为2.2m-2.5m,不增加玻璃隔断
  
  

  
  27
  
  SJ-SK-08-27
  
  1、在10421041增加隔断
  
  2005.4.8
  
  

  
  

  
  2、观众通道楼梯断面改为灰色色乳胶漆,踢脚线改为灰色
  
  

  
  

  
  

  
  3、观众通道楼梯墙面改为肌理乳胶漆
  
  

  
  28
  
  SJ-SK-08-28
  
  1、泳品店塑铝板钢结构结构深化图
  
  2005.4.15
  
  29
  
  SJ-SK-08-29
  
  1、一层小卖部(泳衣出售)照明平面图
  
  2.005.4.16
  
  

  
  

  
  2、一层媒体门厅照明平面图
  
  

  
  

  
  

  
  3、媒体走道钢结构扶手地台深化图
  
  

  
  

  
  

  
  4、一层玄关混凝土柱不锈钢饰面由原高度1800mm降为120mm作为哑光不锈钢踢脚线,基层5mm板(依据总工办的修改意见)
  
  

  
  30
  
  SJ-SK-08-30
  
  1、二层观众入口顶部灯具位置布置图请按624日签发的图号为WD-019图纸进行施工
  
  

  
  

  
  

  
  2、贵宾门厅锔油玻璃的安装在考虑安全的因素下,应用广告钉与基层板固定。在离地一、两级藏光处,应封8mm磨砂玻璃,以防人手触摸,并考虑日光灯具维修,玻璃可拆除。考虑灯光散热问题,玻璃应留缝1cm
  
  

  
五、安全生产、环境保护、文明施工情况
实行文明施工标准化管理,保证施工的安全性,减少扰民,降低环境污染和噪音,是工程施工中的一项重要工作。措施是否合理得力,落实是否到位,直接影响工程施工的成败,同时也是核量一个施工单位综合实力的标准之一。
针对本工程的特点,我们制定了安全生产管理原则、安全生产目标、安全生产制度、施工用电保证措施及临时用电方案、施工机械使用保障措施、吊顶施工技术安全措施、涂料施工技术安全措施、焊接工程施工技术落后安全措施、伤害事故应急抢救措施、安全教育制度、文明施工保证措施、减少扰民降低环境污染和噪音的措施、现场材料管理规定、安全防火责任制、施工小组安全防火职责。
项目部有专门的安全员,具体负责各项制度措施的落实检查和纠正。每日有安全生产日报,每周安全生产周报,每月有安全生产月报。施工前进行安全生产教育培训、并进行安全技术交底。特殊工种均持证上岗,电焊工、气焊工施工前均办理动火申请。每位施工人员均需佩带胸卡、戴好安全帽并系好帽带扣。高空作业时,必须要系好安全带,遇到特别危险的部位,必须派专职人员监守,以防意外。电焊、气焊时,消防器材随人走。对材料机械设备的使用保管方面,我们设立了普通材料仓库、易燃易爆材料仓库、现场加工区域、五金机械仓库、并派专人管理,同时加强巡视。每日下班后,宣传员均对施工现场进行巡查,消灭事故隐患。现场用电规范化,严格实行一机一箱,并配备了专职的现场值班电工,以确保现场用电安全。
在施工现场,项目全体参建人员严格按规定统一着装,佩带胸卡,行为文明,主要道口设置了明显的展示平台,并进行了绿化布置。我们还张贴了宣传标语及宣传标语横幅,建起了报栏。临时设施整齐美观,垃圾及时清理。在危险作业区域均设置了警示牌,或以红色小旗围起来以示警戒。
我们充分认识到环境保护的重要性,努力营造绿色建筑,改善施工环境,防止由于施工造成的污染。噪音排放、施工现场扬尘均达到国家规定规定标准。施工垃圾分类处理,尽量做到回收使用。所有材料均达到国家规定的环保要求,严禁不合格材料进入现场。
在该工程的施工过程中,我们做到了无一伤亡事故,未出现一次火警,更无扰乱秩序的不文明行为,达到了省级施工文明工地的要求。
六、施工体会
南京奥林匹克体育中心游泳馆装饰工程已顺利完成,我们取得了一定成绩,积累了丰富的经验,也发现了许多有待改进和提高的地方。
1、
管理又上一个台阶
游泳馆装饰工程,使我公司在管理方面经受了考验,再一次证明我公司具备了承接大型工程的实力。同时,我公司的管理在与市场接轨方面积累了宝贵的经验。项目部管理人员经受了锻炼,许多人员的业务水平和管理水平得到了提高,加强了程序化、规范化管理的意识。尤其在对工程的宏观控制、局部调整方面,更具远见性和灵活性。我们树立了更强的品牌意识,对市场有了很深的认识,对管理提出了很高的要求。
2、
锻炼了施工队伍
在游泳馆装饰施工过程中,我们增强了施工人员的荣誉感和责任感,使施工人员充分认识到,要想保质保量完成施工任务,必须从每个人做起,从每件事做起。施工人员的主观能动性得到了更好的发挥,在许多新工艺新方法的方面,使施工人员更加适应大型工程的管理模式。许多施工人员认识到:服从管理,干得放心,开动脑筋,干得省心。
3、
尚需改进和提高的地方
回顾整个施工过程,在现场文明施工方面尚需进一步提高;内外协调方面尚需进一步加强;对施工人员的安全意识质量意识尚需进一步加强。