    发表于 2012-12-12 16:20:25 |只看该作者 |倒序浏览
    安装工程临时用电专业方案
    新疆华电喀什热电有限责任公司
    (2×350MW)热电联产水岛工程
    安装工程临时用电专业方案
      
    编  制:  
    审  核:
    批  准:
    中国华电工程(集团)有限公司喀什热电水岛项目部
    施工现场临时用电方案
    一、工程概况
    新疆华电喀什二期发电有限责任公司2×350MW扩建工程项目厂址位于喀什市浩罕乡,距城区 5 公里。该项目是集热电联产、中水利用、脱硫、空冷为一体的节能减排项目,项目投产后将成为南疆地区负荷中心的主力电源之一;同时,实现集中供热面积可达1400万平方米,可以替代85台采暖小锅炉。水处理岛主要包括原水蓄水池及升压系统、再生水深度处理系统、锅炉补给水及热网补给水处理系统、工业废水处理系统、生活污水处理系统、锅炉酸洗系统及工业水供水系统、消防水系统及综合废水池等。
    二、  编制依据
    1、国家现行的有关规范、规程及相关行业标准
    2、《低压配电设计规范》GB50054-95
    3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93
    4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93
    5、《供配电系统设计规范》GB50052-95   
    6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社
    三、投入本工程主要施工机械设备计划表
    序号
    机械设备名称
    型号
    数量
    功率KW
    总功率KW
    备注
    1
    电焊机
    10台
    18
    180
    2
    切割机
    1台
    2.2
    2.2
    3
    冲击钻
    1台
    0.4
    0.4
    4
    磨光机
    10台
    0.3
    3
    四、用电线路
    1、用电负荷
    ⑴总用电量计算(设备见本工程的主要施工机械设备计划表)
    施工工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式下: P=1.1(K1∑Pc+ K2∑Pa+ K3∑Pb)   
    其中 P── 计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;       Pc ── 全部施工电动机用电设备额定用量之和(KW);       Pa ── 照明设备额定用电量之和(KW);      
    Pb ── 生活用设备额定用电量之和(KW);
    K1 ── 全部施工用电设备同时使用系数;
    总数10台以内取0.75;10—30台取0.7;30台以上取0.6;      
    K2 ── 照明设备同时使用系数,取1.0;       K3 ── 生活用设备同时使用系数,取1.0;
    合计:185.6KW     
    2、照明工具  
    现场照明                         合计:5KW
    3、供电设备总容量P=1.1*(0.7*185.6+1.0*5)=148.412KVA 总电流I=K.P/1.732.U=0.7*148.412/1.732*0.38≈157.847A
    选用3*95 mm2+2*50 mm2, 铝芯电缆,容许电流为385A,符合本工程要求。
    4、临时配电系统
    ⑴配电系统布置及操作必须符合下图要求:
    启动
    file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/02/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/02/clip_image002.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/02/clip_image003.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/02/clip_image004.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/02/clip_image005.gif

                                                       关闭
    布置距离<100m,   <30.0m    <3.0m。
    五、施工用电安全措施
    1、接地与接零保护
    (1)、在施工现场专用地中性电接地的电力系统采用TN-S 接零保护系统。
    (2)、施工现场重复接地与保护零线相连,接地装置的接地线采用二根以上导线,在不同点与接地体作电气连接,接地体采用钢管。
    (3)、保护零线由配电箱的零线引出,保护零线单独敷设,保护零线接至每一台用电设备的金属外壳(包括配电箱)。
    (4)、保护零线的截面大于工作零线的截面,并使用绿/黄双色线,与电气设备相连的保护零线截面大于2.5 ㎜2的多股铜线。
    (5)、保护零线与电气设备连接采用铜鼻子连接,工作零线和保护零线在配电箱内采用端子板连接。
    2、配电箱、开关箱
    (1)、施工现场配电系统设置配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电、三级保护。开关箱于其控制的固定式用电水平距离小于3M。
    (2)、每台用电设备控制专用的开关箱,开关箱内一个开关控制一台用电设备。
    (3)、所有配电箱内都设有明显断电隔离开关,漏电保护器设在电源隔离开关的负荷侧。分配电箱漏电保护器的额定漏电动作电流在50~75mA,开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流小于30mA,额定漏电动作时间小于0.1S。
    (4)、配电箱、出线应在箱底进出,并分路成束加PVC 套管保护,配电箱内的连接采用绝缘导线,排列整齐,不得有外露带电部分,箱内设置铜质的保护零线和工作零线端子板。
    (5)、固定式配电箱安装高度电箱中心距地面大于1.4M,小于1.6M,安装牢固,移动式配电箱距地面大于0.8M,小于1.6M,有固定支架。
    (6)、配电箱内有配电系统图,标明电器元件参数及分路名称,配电箱配锁,有防雨、防砸措施,箱内保持清洁,无杂物。
    3、电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求:
    (1)、施工现场内临时用电的施工维修必须要经过培训后上岗,由有证书的专业电工完成。
    (2)、掌握安全用电基本知识和所用设备性能。
    (3)、使用前必须按规定穿戴和配备好劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁带“病”运转。
    (4)、停用的设备必须拉闸电、锁好开关箱。
    (5)、搬用电器设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。
    4、现场照明
    (1)、施工现场照明用电应单独设置照明配电箱,箱内设置隔离开关、熔断器和漏电保护器,熔断器的熔断电流小于15A,漏电保护器的漏电动作电源小于30mA,动作时间小于0.1S。
    (2)、施工现场照明器具金属外壳需要保护接零使用三芯橡皮护套电缆,严禁使用花线和护套线,导线不得随地拖拉或缠绑在脚手架等设施构架上。
    (3)、照明灯具的金属外壳和金属支架作保护接零。
    (4)、室外灯具的安装高度大于3M,室内灯具大于2.5M,大功率的金属卤化灯和钠灯大于5M。
    5、配电线路
    (1)、电缆干线采用埋地敷设。
    (2)、电缆穿越建筑物、道路和易受机械损伤的场所,采取加设防护套管等进行线路过路保护。
    6、电气设备的使用与维护
    (1)、施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查维修。
    (2)、检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源断开,并悬挂停电标志牌,严禁带电操作。
    (3)、配电箱内盘面上应标明回路的名称,用途一样时要作分路标记。
    (4)、总分配电箱门应配锁并指定专人负责。
    六、安全用电组织措施
    1、 使用导线,严禁使用年久老化、破损的导线。
    2、 禁止使用电炉,使用碘钨灯,灯与易燃物间距离要大于30cm,室内不准使用功率超过100W 的灯炮。
    3、 使用焊接机时要执行用火证制度,施焊周围不能存易燃物体,并配备防火设备,电焊机应放在通风良好的地方。
    4、 施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。
    5、 施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾要注意以下事项:
    (1)、迅速切断电源,以免事态扩大,切断电源时应戴绝缘手套,使用有缘柄的工具,当火场离开较远需剪断电源时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。
    (2)、当电源因其他原因不易及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时,人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。
    (3)、扑灭电气火灾时,要用绝缘的灭火器,如干粉灭火器、二氧化碳或干燥砂子,严禁使用导电灭火剂进行救火。
    七、 施工用电安全管理制度
    1、开关旁或罩壳上应标明用电设备的名称,标明时拟采用三号宋体白纸黑字用胶带固定,用电设备拆除时,所标明的用电设备名称一并去除,避免留在开关处而发生差错。
    2、施工电源及设施使用完毕后应及时拆除回收。
    3、严禁非电工拆、装施工用电设施。
    4、配电室应配备足够的绝缘手套、绝缘鞋、绝缘杆、绝缘垫、与电压等级相适应的验电笔、接地线等安全工具及防护设施,放在专用的箱(柜)内,建立台帐并按规定周期对安全工具及防护设施进行检查与试验。
    5、施工用电设施除经常性的维护外,在台风、暴雨、洪水、冰雹等恶劣天气后,应及时进行检查、维护。
    6、 新投入运行(包括转场后投入运行的)或大修后投入运行的电气设备(包括配电柜等),在72h内应加强巡视,无异常情况后,方可按正常周期进行巡视。
    7、 无人值班的配电装置及变压器每周至少巡视一次。
    8、严格按照《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194,《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005,《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99操作。
       
    一、  工程概况                                            1
    二、  编制依据                                            1
    三、  投入本工程主要施工机械设备计划表                    1
    四、  用电线路                                            2
    五、  施工用电安全措施                                    3
    六、  安全用电组织措施                                    6
    七、  施工用电安全管理制度                                6
    分享到: QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
    分享分享0 收藏收藏0 顶0 踩0 转发到微博
    九鼎财税

  • TA的每日心情
    奋斗
    2015-2-9 09:30
  • 签到天数: 104 天

    [LV.6]常住居民II

    2#
    发表于 2012-12-13 09:52:12 |只看该作者
    看不懂哦

    发表回复

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐阅读

    返回顶部